adflaj 发表于 2012-6-22 20:19:45

电缆问题

一交联聚乙烯防腐阻燃的动力电缆(3x240、6kv)外护套被蒸汽管烫熔露铠,该如何处理呢?

hurry 发表于 2012-6-22 20:58:50

RE:电缆问题

测量下绝缘情况,如果没问题的话用玻璃丝布缠,刷环氧树脂防水

黄昏了 发表于 2012-6-22 21:37:55

RE:电缆问题

最好是用6kv高压冷(热)缩套管

不着边际 发表于 2012-6-22 22:17:00

RE:电缆问题

我认为二楼说的更合适些,热缩管不防水啊。

收费员 发表于 2012-6-22 22:56:05

RE:电缆问题

直接废掉吧。。谁这么不小心。。电缆(尤其中高压)和蒸汽管道是要严格分开的..印象中平行是1.8米以上。。

走到异地 发表于 2012-6-22 23:35:10

RE:电缆问题

先进行以下绝缘测试是必须的,如果没问题,看看有没有同型号备用电缆头,取一块外皮附在损坏处包好!

奥菲斯1 发表于 2012-6-23 00:14:15

RE:电缆问题

跟2楼学了一招...
页: [1]