继电保护整定值
请教下继电保护整定值应该是设计院出还是施工方出的啊RE:继电保护整定值
问题不够全面,整定值调的大小,应该根据你的控制的机械设备的电流大小来调整!RE:继电保护整定值
应该是设计院出。RE:继电保护整定值
请教下继电保护整定值应该是设计院出还是施工方出的?一般继电保护整定值是指高压开关柜的综合自动化保护的设定值,每一个高压柜都需要设定,所以要计算每一个开关柜的符合容量,根据负荷容量来计算整定值;同时要对那些项目需要进行保护也要按照所带负荷的性质来进行选择,然后计算(或者按照经验值)进行设定。
接下来计算出的继电保护整定值要报道电力主管部门进行审核,确定是否合理,是否会与上级供电系统的冲突,如果合理并得到电力部门的批准尽可以进行相关设定工作(但设定值是否准确需要电力部门现场试验确定)
继电保护整定值施工方是没有资格计算的,应该有设计院进行计算。如果没有设计院计算只能有自己单位的电气工程师来进行计算了!
RE:继电保护整定值
应该根据设备的参数 实际需要设定RE:继电保护整定值
这个应该是设计院出,整定制的计算是需要资质的。RE:继电保护整定值
设计院出。电力局来调试时,会要求提供这个的计算书。计算都可以计算,出具资格只有设计院有。RE:继电保护整定值
应该是设计院出定值,以后实际使用过程中根据情况可做相应的调整RE:继电保护整定值
施工单位没有资格出保护定值单,设计院可以根据你单位提供的设备参数来计算保护定值。如果高压柜直接同电力系统相连,最好由电力局提供定值单,不过需出点好处费。如果是被单位的变电站下属系统,那就可以由自己的电气工程师计算得出。
页:
[1]