10KV YJV电缆耐压试验最高电压是多少?
交流电力电缆,10KV的,请问都需要做什么试验项目,怎么做,参数怎么确定?RE:10KV YJV电缆耐压试验最高电压是多少?
耐压(一般17。5KV三分钟),对色相,测绝缘(2500摇表大于1000欧),RE:10KV YJV电缆耐压试验最高电压是多少?
详见电气交接试验的规范。RE:10KV YJV电缆耐压试验最高电压是多少?
直流耐压试验。试验电压:
对于3、6、10KV的电缆取5~6倍额定电压。
RE:10KV YJV电缆耐压试验最高电压是多少?
lzh2009 说的:耐压(一般17。5KV三分钟),对色相,测绝缘(2500摇表大于1000欧),中应该是2500摇表大于1000兆欧吧
RE:10KV YJV电缆耐压试验最高电压是多少?
GB50150-2006规范18.0.4中要求18/30KV及以下橡塑电缆直流耐压试验为4倍的额定电压RE:10KV YJV电缆耐压试验最高电压是多少?
如果要做交流耐压试验应执行GB50150-2006第18.0.5表中要求RE:10KV YJV电缆耐压试验最高电压是多少?
1、用2500V的摇表遥测绝缘(
页: