阿什顿 发表于 2012-6-21 22:49:45

电缆选用问题

一个生活区大约最高峰最大限度是200千瓦,稍微留点余地,该用多少平方的电缆?

伊势丹 发表于 2012-6-22 02:05:10

RE:电缆选用问题

不知你是使用10KV引入还是用0.4kv引入,否则电缆大小就不一样。若是0.4kv引入,那么离变压器油多远,这些都是选择电缆时需要考虑的问题。

liion 发表于 2012-6-22 05:20:35

RE:电缆选用问题

相关数据不全,如低压2根120的应该满足。

敌法师 发表于 2012-6-22 08:36:00

RE:电缆选用问题

一要看什么时候电压等级的线,还要考虑到是生活用电,零线的面积要考虑,还有现在都用三相五线制了,要考虑到保护线。

私聊啊 发表于 2012-6-22 11:51:25

RE:电缆选用问题

有很多方面因素 电压 电缆材料(铜、铝 等) 输电距离 等

内芯里 发表于 2012-6-22 15:06:50

RE:电缆选用问题

看一本书上有导线的选用口诀,觉得很实用,发上来供大家参考。此口诀相对的是铝芯电线。
10下5,百上2——讲的是10平方毫米以下截面的导线的载流量是每一平方毫米为5A电流,100平方毫米以上的载流量为每一平方毫米2A电流.
25 35四三界——讲的是25平方毫米的载流量为每一平方毫米4A电流,35平方毫米的载流量为每一平方毫米3A电流。
7095两倍半——讲的是此范围内的为每一平方毫米2.5A电流。
穿管温度八九折——讲的是穿管导线的载流量按计算的0.8算,考虑温度按导线的载流量的0.9算。
铜线升级算——讲的是铜线的载流量按铝线大一号载流量计算。
裸线加一半——讲的是裸线的载流量按铜直径的1.5倍算。

黄昏了 发表于 2012-6-22 18:22:15

RE:电缆选用问题

小区用电多为单相220V,200KW乘3等于600A电流,根据电流600A选择电缆150mm,铜芯电缆降一级也就是120mm电缆就可以.

生死谍恋 发表于 2012-6-22 21:37:40

RE:电缆选用问题

若是低压200KW,电流大概是400A,还要留有一定的余量,那最小应该选3X240 1X120的铜芯电缆,我不知道还有没有比240还粗的,要是有最好再选上一个等级的。
若是10KV高压供电,那么线径可以细很多,但绝缘等级变高了