10kv高压电机突然自己起动 怎么回事
一台10KV高压电机在没有任何操作的情况下 自己突然起动 请各位好友给分析一下原因谢了RE:10kv高压电机突然自己起动 怎么回事
不可能吧,是否有人在现场操作,或者你们突然给电机送电,并且你们电柜接线存在问题话,可能产生这种原因,我们就曾经出现过这样情况,在停电时现场按了泵开启按钮,结果给泵送电时出现突然启动事故;RE:10kv高压电机突然自己起动 怎么回事
在查故障的时候 直流屏显示绝缘下降 其中摇表测量去现场操作柱的一根线接地 其他的线绝缘正常 用接地解释 电机自己起动似乎 解释不通RE:10kv高压电机突然自己起动 怎么回事
你们电机的启动方式应该有几种,有就地、远控、或者自动启动。我们年初空压机就在晚上操作工不知道的时候启动起来了,电气控制回路正常。最后原因是电机油温导致的自动启动,你们还应该细细检查故障原因,这种情况还是很危险的。RE:10kv高压电机突然自己起动 怎么回事
只能说明一个问题:操作这台设备的电工完全是一个外行,首先应下岗三个月!RE:10kv高压电机突然自己起动 怎么回事
检查一下操作回路的逻辑上有没有问题,特别是联锁信号RE:10kv高压电机突然自己起动 怎么回事
控制线与地联通的方式很多,比如通过继电器的线圈或者通过指示灯等和地相通。所以不能说明问题。还要说明的一点,量线路的通断应该用万用表进行测量。
RE:10kv高压电机突然自己起动 怎么回事
联锁应该有故障或线路有故障