阿什顿 发表于 2012-6-22 05:19:53

电机电流超额定多少会掉闸

电机:280KV
电压:6000V
额定:33。6
电机工作的极限电流(超过后会掉闸的电流)是多少?怎么算?在电压稳定的情况下,50Hz

走到异地 发表于 2012-6-22 06:38:03

RE:电机电流超额定多少会掉闸

那就看你的跳闸机构的整定电流了。一般的情况下是额定电流的1.2-1.5倍吧

敌法师 发表于 2012-6-22 07:56:13

RE:电机电流超额定多少会掉闸

简单的说,电机额定电流的1.2倍,运行时间不超过20分钟保护装置可靠动作,停止电机。

奥菲斯1 发表于 2012-6-22 09:14:23

RE:电机电流超额定多少会掉闸

简单的说,电机额定电流的1.2倍,运行时间不超过20分钟保护装置可靠动作,停止电机。

这个夏天 发表于 2012-6-22 10:32:33

RE:电机电流超额定多少会掉闸

中压的我还真不记得了。但是低压电机要求是105%额定电流就应该跳闸的。这就是常说的长延时。
个别还需要短延时。瞬动也需要
这3样都可能造成跳闸

守分安常 发表于 2012-6-22 11:50:43

RE:电机电流超额定多少会掉闸

这应该看过电流特性曲线,过负荷属于反时限保护,超过额定数值越大,则反应时间愈短,具体就要结合保护装置参数设置来定了,如果你的保护装置没有设置过电流跳闸,只有过电流报警。那就谈不上跳闸了!

pisen 发表于 2012-6-22 13:08:53

RE:电机电流超额定多少会掉闸

断路器取电机额定电流的1.5~2倍,热继取电机额定电流的1.05倍,还有要看电机的发热情况,散热良好设定可调大一些。

收费员 发表于 2012-6-22 14:27:03

RE:电机电流超额定多少会掉闸

看你的整定值是多少了,一般整定值在1.2-1.5之间,如果超过你的整定值过不了多长时间就跳闸了。

俺弄吃 发表于 2012-6-22 15:45:13

RE:电机电流超额定多少会掉闸

是直流电机,长时间超额定电流运行,一般运行时电流36A,有时37A,没有掉,最近由于生产需要,还要加大负荷,电流还会高,不过要求是不掉闸的前提最大限度的加负荷,让自己决定,加多少负荷电流升多少心中有数,就是不知道超额定多少会掉

冰雨 发表于 2012-6-22 17:03:23

RE:电机电流超额定多少会掉闸

1.1-1.25倍额定电流是过负荷值,过流值2.5倍的额定电流,长时间超过1.1-1.25倍(这个参数看综保)根据时间热过载跳闸。一般是10-20分钟
页: [1] 2
查看完整版本: 电机电流超额定多少会掉闸