勇敢去追 发表于 2012-6-22 22:15:21

大功率电机软启动可以用变频器替代吗

大功率电机软启动可以用变频器替代吗?
另外,多大功率的电机需要使用软启动?
对于供水系统用变频器调频稳压的用户多吗?大家介绍一下使用经验,大约年节约电能%是多少(对这台泵来说)?

走到异地 发表于 2012-6-22 22:54:26

RE:大功率电机软启动可以用变频器替代吗

1、变频器能够实现软启动的全部功能
2、一般45KW以上需要软起
3、供水用变频的一般为恒压供水,节能多少需要实际参数计算

私聊啊 发表于 2012-6-22 23:33:31

RE:大功率电机软启动可以用变频器替代吗

变频器代替软启动当然好了,变频器的控制功能、保护功能要齐全的多。

notebook 发表于 2012-6-23 00:12:36

RE:大功率电机软启动可以用变频器替代吗

变频器的功能之一 就是能实现软启的作用
需不需要要软启要参照电机与电源的关系
页: [1]
查看完整版本: 大功率电机软启动可以用变频器替代吗