电容器控制柜跳闸的情况

10kv总降变压配电室相距1km,母线上分别设置有非分段式静态电容补偿装置一套(共四套:1800kvar和2400kvar各两座),补偿装置保护为电容器微机综合保护器(过电压保护设计为1.1Ue)。因现现在有功负荷较小,补偿容量较大补偿装置投不上去(过补偿过电压造成)。现在将过电压保护整定值整定为1.15Ue,电容器能投上去后功率因数为0.99,母线电压为10.5KV多一点(现场电子计量表显示数值,0.5级精度),有时还会出现因负荷变化电容器控制柜跳闸的情况。请各位专家帮助分析一下:这种运行方式合适吗??谢谢!

内芯里 发表于 2012-6-22 22:54:17

RE:电容器控制柜跳闸的情况

因你的负载较少,电流互感器是很难有反应的,你可将功率因数设为1。再将切投时间设长一点,以减少负载波动的影响。