不说再见 发表于 2012-6-22 21:35:56

变频柜硅管爆炸

6E70变频器正常运行一年后,停产检修,试车时电容器两套崩开,更换后,硅管爆炸,从哪里查

小空分 发表于 2012-6-22 22:15:01

RE:变频柜硅管爆炸

自己不用查了,直接送厂家维修吧。

守分安常 发表于 2012-6-22 22:54:06

RE:变频柜硅管爆炸

 根据变频器电路原理,变频器整流滤波电路中有限流电阻,变频器上电启动时限流电阻投入运行,限制滤波电容的充电电流,电容器电位达到一定值后,控制电路中的接触器吸合将限流电阻短接。
  你所遇到的情况可能是由于限流电阻发生短路,或者是短接限流电阻的接触器触点发生粘结没有断开。造成变频器上电时,电容的充电电流非常大,使得电容器过热损坏,同时会使得整流硅管严重过流而发生爆管。
 如论是那种情况,变频器只能由厂方技术人员进行维修了。

shirley 发表于 2012-6-22 23:33:11

RE:变频柜硅管爆炸

同意楼上的海友的意见。

黄昏了 发表于 2012-6-23 00:12:16

RE:变频柜硅管爆炸

内部主电路有短路的地方。原因:
1、遗漏紧固件等金属件
2、破坏了铜排间的绝缘