阿什顿 发表于 2012-6-22 21:35:55

有没有快速备自投装置提供?

我单位6KV装置变电所采用了备自投装置,但当进线或主变故障时,备自投要延迟2秒才动作,那时部分高压电动机已经被切除,低压接触器也全部脱扣了,不知有没有快速备自投?各位大虾指点一二?

不着边际 发表于 2012-6-22 22:15:00

RE:有没有快速备自投装置提供?

投太快了会出现瞬间两电源并联的情况,对有的回路会出现问题。因为太快了会造成一路的电弧还没有熄灭,另一路就投上了。

running 发表于 2012-6-22 22:54:05

RE:有没有快速备自投装置提供?

有些保护可以做到快速备自投,但是还要根据你厂所带负载情况,看是否允许快速备自投。 有些设备是要求在零点几秒的时间内自投的,有些事要等完全断电后再投的,情况不同,要选择不同的产品。

liion 发表于 2012-6-22 23:33:10

RE:有没有快速备自投装置提供?

你们备自投时间设定上的问题,2秒太长了,电气设备要具备防晃电功能才能达到你的要求,现在这类产品很多,找相关厂家联系一下。

乖乖女 发表于 2012-6-23 00:12:15

RE:有没有快速备自投装置提供?

合备用之前会先把进线开关跳掉的,等灭弧就是重合闸的原理了。