亮剑 发表于 2012-6-22 05:18:34

电缆采购回来,请问如何检验啊?

YJV交联电缆,请问如何检验是否合格呢,不是耐压什么的?想检验线径,是否有相关标准?
谢谢

write 发表于 2012-6-22 06:36:44

RE:电缆采购回来,请问如何检验啊?

检验线径的话只能打开了用卡尺卡了,一般合格证上都标有的,对照一下就行了

这个夏天 发表于 2012-6-22 07:54:54

RE:电缆采购回来,请问如何检验啊?

有检测铜芯尺寸的标准吗?

pisen 发表于 2012-6-22 09:13:04

RE:电缆采购回来,请问如何检验啊?

一个是检测芯径,另一种是检测单位电阻

伊势丹 发表于 2012-6-22 10:31:14

RE:电缆采购回来,请问如何检验啊?

检验线径的话只能打开了用卡尺卡了,再用500V兆欧表测一下电阻要大于5兆欧,就行了。

工控人 发表于 2012-6-22 11:49:24

RE:电缆采购回来,请问如何检验啊?

我们以前对于新产品 进入现场很少做测试 先看外观,如果外观良好就直接登记入库;;其实电缆身上有型号规格 卡线芯就不用了

奥菲斯1 发表于 2012-6-22 13:07:34

RE:电缆采购回来,请问如何检验啊?

粗的电缆不好检测的,有点变形,里面的铜芯不是完全圆形,我们用的千分尺检测的,都有困难

誓言 发表于 2012-6-22 14:25:44

RE:电缆采购回来,请问如何检验啊?

一、相间绝缘检测。
二、各相对地绝缘检测。
三、直流电阻检测。
四、外观检测。

安师大 发表于 2012-6-22 15:43:54

RE:电缆采购回来,请问如何检验啊?

如果看外观型号规格都对,就用摇表测一下相间电阻和各相对地电阻即可。

不着边际 发表于 2012-6-22 17:02:04

RE:电缆采购回来,请问如何检验啊?

用万用表量一下啊!
页: [1] 2