不说再见 发表于 2012-6-22 15:42:53

变压器室都要放鹅卵石?

我们厂有个工程,有五六个变压器室,但是设计院电力专业的图上怎么只有一个变压器室下面铺了鹅卵石,难道不是所有变压器室都要放鹅卵石?

乖乖女 发表于 2012-6-22 17:01:03

RE:变压器室都要放鹅卵石?

变压器室下面铺鹅卵石或在以旁做储油池。主要是为了防止变压器喷油后油在变压器下面燃烧

running 发表于 2012-6-22 18:19:13

RE:变压器室都要放鹅卵石?

油浸式变压器就需要铺鹅卵石。

hurry 发表于 2012-6-22 19:37:23

RE:变压器室都要放鹅卵石?

也有铺设细沙的吧?

守分安常 发表于 2012-6-22 20:55:33

RE:变压器室都要放鹅卵石?

查到的资料

为什么变压器下有那么多鹅卵石呢?是什么作用呢?
这个部位我们通常称为卸油池或卸油坑(或者类似的叫法),通往事故油坑或事故油池。发生事故时,如喷油或爆炸,变压器的油会卸到卸油坑内,然后流往事故油池。池内有的做隔栅,也有的不做隔栅。做隔栅的,鹅卵石就放置在隔栅上面;不做隔栅的,鹅卵石就放置在卸油坑内。做不做隔栅,跟变压器型式、容量、电压等级有关,这方面有规定。放置鹅卵石,便于卸油是一个原因,此外,绝缘、便于检修、运行人员检查、工作也是一个原因。另外,鹅卵石的大小,国家也有规定。

变压器地基周围放鹅卵石的原因
变压器地基周围放置鹅卵石的部位我们一般称为卸油池或卸油坑,通往事故油坑或事故油池。油浸式变压器周围的鹅卵石是干嘛用的?
1 是吸油用的,当变压器的防爆玻璃破碎后,即变压器喷油时,吸收多余的油。
2 变压器下方是一个吸油井,油井底有排油管,将变压器喷出的油排至规定地方,放置鹅卵石一是防止老鼠、蛇等小动物从排油管进入变压器室,二是吸油、渗油(不加鹅卵石,吸油井处露空,不方便检修)。

誓言 发表于 2012-6-22 22:13:43

RE:变压器室都要放鹅卵石?

针对的是油浸变压器,5楼回答的这么认真,佩服

生死谍恋 发表于 2012-6-22 23:31:53

RE:变压器室都要放鹅卵石?

5楼回答的很认真,也很有道理,佩服啊。
页: [1]
查看完整版本: 变压器室都要放鹅卵石?