15kw电机要多少平的电缆
请问:我有一台15kw的电机需要多少平的电缆和空气开关啊?RE:15kw电机要多少平的电缆
距离近 4*6 距离远4*1040A空开
RE:15kw电机要多少平的电缆
根据你的距离、电缆敷设方式、环境等因素有关系。估算一下为电流30A,电缆按每平方4A考虑,选用就可以了RE:15kw电机要多少平的电缆
估算一下为电流30A,电缆按每平方4A考虑RE:15kw电机要多少平的电缆
使用3*10 1*6的电缆足矣,6平方电缆在电机满负荷时的偏小,RE:15kw电机要多少平的电缆
电缆可能亏方很是选10平的线保险
用六平的可能电缆发热
RE:15kw电机要多少平的电缆
一般来说,如果距离近 选4*6 ,距离远3*10 1*6的电力电缆就可以了,允许载流量还与电缆绝缘材料,敷设方式等有关,如果是在危险场合,裕量就要大一点,意见供你参考,具体的可参考:电力工程电缆设计规范GB50217-2007。RE:15kw电机要多少平的电缆
1kW换算为2A,共30A,1平4A,保险一点用10平的线RE:15kw电机要多少平的电缆
距离近 4*6 ,距离远4*10,铜线