来踩踩 发表于 2012-6-21 07:46:42

雷雨天气停电

前两天下大雨伴有雷电,我们高压进线没跳,其它高压出线柜显示速断跳、工艺联锁跳,变压器柜也跳,但检查各工艺条件未发现什么异常,虽后就把机器开起来了,各位海友是否也遇见这样的情况,需要采取哪些措施来避免类似情况发生。

pisen 发表于 2012-6-21 12:20:17

RE:雷雨天气停电

检查一下避雷器和接地情况.
检查除了进线柜外其它的柜有没有防雷和防浪涌措施.

私聊啊 发表于 2012-6-21 16:53:52

RE:雷雨天气停电

前两天下大雨伴有雷电,我们高压进线没跳,其它高压出线柜显示速断跳、工艺联锁跳,变压器柜也跳,但检查各工艺条件未发现什么异常,虽后就把机器开起来了,各位海友是否也遇见这样的情况,需要采取哪些措施来避免类似情况发生。
一是检查一下各出线柜的避雷器是否安装;
二是检查电缆保护器是否安装
三是检查避雷设备的接地是否安全可靠!
检查完以上三项就不会有问题了!

notebook 发表于 2012-6-21 21:27:27

RE:雷雨天气停电

经常遇到,加消狐消谐柜,把变压器低电压解除,低压加浪溶保护器。

shirley 发表于 2012-6-22 02:01:02

RE:雷雨天气停电

看看线路的绝缘是否有问题

write 发表于 2012-6-22 06:34:37

RE:雷雨天气停电

一次线加避雷器,控制线加防浪涌保护器

伊势丹 发表于 2012-6-22 11:08:12

RE:雷雨天气停电

谢谢各位!

冰雨 发表于 2012-6-22 15:41:47

RE:雷雨天气停电

主要的是避雷器.我遇到过这种事情.换了就好了.

不着边际 发表于 2012-6-22 20:15:22

RE:雷雨天气停电

整定避雷器,是上级未保护住,强电流窜入下级
页: [1]
查看完整版本: 雷雨天气停电