零线问题
发电厂到变压器零线接法RE:零线问题
不用零线吧RE:零线问题
没有零线RE:零线问题
发电厂输送电力用的是高压输送,采用三相三线制的,不需要接零线。零线只有要最后一级10kV/400V的降压后为了提供两种电压而采用的星形接法,变压器三相绕组尾端接在一起成为公共点标记为“N”,作为工作零线接线到变压器外壳上,三相绕组的头分为A(黄)、B(绿)、A(黄)向变压器外提供电力输出。A、B、C相的相间电压称为线电压,电压是380V(离变压器近的地方可以达到395V到400V),提供动力电源。A-N、B-N及C-N之间的电压称为相电压,电压230V,为居民提供照明用电。它们之间的关系是:U线=根号下3乘以U相,230*1.732=398.36。也就是变压器的输出电压400/230V。RE:零线问题
不用零线,10KV或者6KV的发电机,一般都是△行 就算是Y型的中性点一般也是悬空的。RE:零线问题
高压输电线路没有N线RE:零线问题
我们的也没有零线啊RE:零线问题
零线也就是变压器中性线,变压器的中性线引出后直接接地,但是它不能与地线想混淆,因为如果在三相五线制中,零线只在变压器接地,而地线是重复接地,在线路三相平衡时,零线电位与地线是相等的为“0”电位。还有零线是在电路中与相线构成回路。当三相负载不平衡时,零线就有不平衡电流,所以说在实际上零线电位不一定为O,只有在三相负载平衡时才与地线同电位。零线从变压器次级引出,也就是变压器Y型次级线圈的中心线,民用一般将中心线接地称作零线以保护人生和设备安全!