奥术符文 发表于 2012-6-22 06:34:04

变压器的压力释放阀进水短路误动作

我公司的一台25000KVA变压器的压力释放阀进水了,开关没有动作,假信号过去了

35000开关室光子牌有报警信号,315开关跳闸,而且引起A段母线的设备连跳,进线电源

的下口也跳了。

苹果粉儿 发表于 2012-6-22 11:07:39

RE:变压器的压力释放阀进水短路误动作

我们的是降压启动。

notebook 发表于 2012-6-22 15:41:14

RE:变压器的压力释放阀进水短路误动作

今后工作中注意防水问题,以防电气事故

伊势丹 发表于 2012-6-22 20:14:49

RE:变压器的压力释放阀进水短路误动作

首先第一,压力释放阀跳闸不应该跳这么多的设备,一般压力释放阀跳闸是主变的高低压侧,你这个怎么会引起A段母线的联跳,难道你有低电压跳闸,
第二、压力释放阀进水的话引起跳闸之前,直流屏应该报直流接地了,你怎么没有报
第三 压力释放阀进水不是一下进去的,也就是说压力释放的顶杆没有动小型的辅助开关又如何动作呢,进水要抹过辅助开关。
你说进水压力释放阀跳闸可能性有,以后可以做一个防雨罩,然后压力释放阀每年的检修的时候检查一下密封垫。
页: [1]
查看完整版本: 变压器的压力释放阀进水短路误动作