哼哼哼 发表于 2012-6-22 02:00:29

异步电动机的变频启动

一般都是从0HZ开始的

小空分 发表于 2012-6-22 05:15:54

RE:异步电动机的变频启动

最好从10HZ开始调,设定启动频率为10HZ即可。

俺弄吃 发表于 2012-6-22 08:31:19

RE:异步电动机的变频启动

一般启动过程都是从低往高调。

running 发表于 2012-6-22 11:46:44

RE:异步电动机的变频启动

都是0HZ开始到最低频率运行(一般最低频率设定在10HZ),然后调到所需频率。

不掉眼泪 发表于 2012-6-22 15:02:09

RE:异步电动机的变频启动

v/f控制的话还是设定高一点,启动力矩比较小

生死谍恋 发表于 2012-6-22 18:17:34

RE:异步电动机的变频启动

一、变频器概念

从异步电动机的转速公式n=60f(1-s)/p (式中:n-电机转速,f-电源频率,p-电机的极对数, s-转差率)中可以看出,当p不变,均匀的改变电源的频率,就可以连续改变电动机的同步转速,这种调速称为变频调速。

二、变频器分类、原理

变频调速装置的关键设备是电动机变频调速器,也叫变频器。

变频器有交--交变频器,由三相反并联闸晶管可逆桥式,采用电网自然换相原理组成变频器。

交--直--交变频器

变频器视频:

1、http://you.video.sina.com.cn/b/15567438-1400105074.html;变频器的原理

2、http://v.ku6.com/show/9f8POxyoJbMiAgsK.html变频器的安装接线

3、http://v.ku6.com/show/MIBKbDujlpTohGLk.html参数设置二

http://v.ku6.com/show/-Cw66a5iqt7oDL-u.html 参数设置三

http://v.ku6.com/show/u6WPSXcixf6hWguM.html 参数设置七

4、

5、http://v.ku6.com/show/a3He3UagCnD9Orz6.html变频器的应用实例

三、变频器接线图



3.1 主回路接线
(1) 变频器三相交流输入端子(r、s、t)
电源输入端子通过线路保护用断路器或带漏电保护的断路器连接到三相交流电源,无需考虑连接相序。这里要特别注意的是,三相交流电源绝对不能直接接到变频器输出端子,否则将导致变频器内部器件损坏。
(2) 变频器三相交流输出端子(U、V、W)
输出端子应按正确的相序接入电机,如果电机方向不对,则交换(u、v、w)中的任意两相即可,也可以通过设置变频器参数来实现。要注意的是,输出端不能接进相电容器和电涌吸收器。
(3) 直流电抗器连接端子P 、P)
直流电抗器连接端子接改善功率因数用的直流电抗器,端子上连接有短路导体,使用直流电抗器时,先要取出此短路导体。
注意:不使用直流电抗器时,该导体就不用去掉。
(4) 制动单元连接端子P、B)
一般小功率变频器(0.75~15kw)内置制动电阻,而18.5kw以上制动电阻须外置。
(5) 直流电源输入端子

外置制动单元的直流输入端子,分别为直流母线的正负极。
(6) 接地端子(pe)
变频器会产生漏电流,载波频率越大,漏电流越大。变频器整机的漏电流大于3.5ma,漏电流的大小由使用条件决定,为保证安全,变频器和电机必须接地。
3.2 注意事项
(1) 接地电阻应小于10ω。接地电缆的线径要求,应根据变频器功率的大小而定;
(2) 切勿与焊接机及其它动力设备共用接地线;
(3) 如果供电线路是零地共用的话,最好考虑单独敷设地线;
(4) 多台变频器接地,则应分别和大地相连,请勿使接地线形成回路。

3.3 控制回路端子接线
(1) 由于低压变频器控制回路电缆的过电流一般都很小,所以控制回路电缆的尺寸规格可以规范化,为避免干扰引起的误动作,控制回路连接线应采用绞合的屏蔽线。

(2) 控制线与主回路电缆铺设
变频器控制线与主回路电缆或其它电力电缆分开铺设,且尽量远离主电路100mm以上;尽量不和主电路电缆平行铺设,不和主电路交叉,必须交叉时,应采取垂直交叉的方法。
(3) 电缆的屏蔽
变频器电缆的屏蔽可利用已接地的金属管或者带屏蔽的电缆。屏蔽层一端接变频器控制电路的公共端(com),但不要接到变频器地端(e),屏蔽层另一端悬空。
(4) 开关量控制线
变频器开关量控制线允许不使用屏蔽线,但同一信号的两根线必须互相绞在一起,绞合线的绞合间距应尽可能小。并将屏蔽层接在变频器的接地端e上,信号线电缆最长不得超过50m。
(5) 控制回路的接地
●弱电压电流回路的电线取一点接地,接地线不作为传送信号的电路使用;
●电线的接地在变频器侧进行,使用专设的接地端子,不与其他的接地端子共用。


3.4 主电路的外围电路



在输入电路,即电源端,通常应接断路器QS(俗称自动空气开关或空气开关)和接触器KM,VF为变频器的代号。

断路器的作用是在安装、检查、或维修变频器时,关断QS既能使VF和电源L1-L3隔离,此外,QS有短路等自动跳闸保护功能。

接触器又叫交流接触器,它在电路中的作用就是便于操作,当变频器发生故障时,它能迅速切断变频器电源。

在绝大数情况下,变频器的输出端应直接接至电动机,在输出端接线时,应注意如下事项:

(1)、VF和M之间,不允许接入接触器,这样就杜绝电动机在某一频率下直接启动,引起过电流。

(2)、VF和M之间,不需要再接热继电器,因为VF具有热保护功能。

(3)、如果用一台变频器启动多台电动机,则每台电动机均可串接热继电器。

(4)、变频器的输出端不允许接电容器,不允许用电容器滤波,也不允许接电容式单相电动机。



变频器的主电路图



用变频器1VF可以分别对鼓风机M1、M2进行控制,1KM11和1KM21分别是用来变频器切换M1和M2鼓风机的交流接触器。同一时间变频器只能对其中一台鼓风机进行启动、停止及调速等操作。

四、变频器绝缘

对主回路进行安装前的绝缘试验

(1)变频器主回路的绝缘试验一般采用5000v兆欧表。

(2)将变频器主回路、控制回路的端子与外部电路的连接线全部拆开。

(3)用电线将变频器的公用端子COM(有的记作CM)与主接线端子R、S、T、U、V、W、P、P 、B等)接牢,注意电线裸露部分不得与外壳或零部件接触。

(4)兆欧表的另一端与变频器的接地端子PE接牢。

(5)已120r/min的转速摇动兆欧表,测量值大于5兆欧时,绝缘正常。

对控制回路进行安装前的绝缘试验

(1)将变频器控制回路端子与外部电路的连接线全部拆开。

(2)用500v兆欧表将控制端子逐个与COM端连接,测量大于1兆欧时,绝缘正常。

五、变频器通风

变频器在运行过程中有功率损耗,并转换为热能,使自身的温度升高。粗略地说,每1kva的变频器容量,其损耗功率约为40w~50w。因此,安装变频器时要考虑变频器散热问题,要考虑如何把变频器运行时产生的热量充分地散发出去,因此要讲究安装方式。
(1) 壁挂式安装
变频器的外壳设计比较牢固,一般情况下,允许直接安装在墙壁上,称为壁挂式。为了保证通风良好,所有变频器都必须垂直安装,变频器与周围物体之间的距离应满足下列条件,两侧大于 100mm、上下大于150mm,而且为了防止杂物掉进变频器的出风口阻塞风道,在变频器出风口的上方最好安装档板。
(2) 柜式安装方式
当现场的灰尘过多,湿度比较大,或变频器外围配件比较多,需要和变频器安装在一起时,可以采用柜式安装。变频器柜式安装是目前最好的安装方式,因为可以起到很好的屏蔽幅射干扰,同时也能防灰尘、防潮湿、防光照等作用。柜式安装方式的注意事项:
●单台变频器采用柜内冷却方式时,变频柜顶端应安装抽风式冷却风扇,并尽量装在变频器的正上方(这样便于空气流通);
●多台变频器安装应尽量并列安装,如必须采用纵向方式安装,应在两台变频器间加装隔板。

由于冷却风扇是易损品,所以变频器风扇多采用温度开关控制,当变频器内的温度大于设定的温度时,冷却风扇运行;一旦变频器内温度小于温度开关设定的温度,冷却风扇即停止运行。

六、变频器的防雷
变频器装置的防雷击措施是确保变频器安全运行的另一重要外设措施,特别在雷电活跃地区或活跃季节,这一问题尤为重要。
现在的变频器产品,一般都设有雷电吸收网络,主要用来防止因瞬间的雷电侵入,使变频器损坏。但是在实际工作中,特别是电源线架空引入的情况下,单靠变频器自带的雷电吸收网络是不能满足要求,还需要设置变频器专用避雷器。具体措施有:
(1) 可在电源进线处装设变频专用避雷器(选件);
(2) 或按规范要求在离变频器20m的远处预埋钢管做专用接地保护;
(3) 如果电源是电缆引入,则应做好控制室的防雷系统,以防雷电窜入破坏设备。
实践表明,以上方法基本上能够有效防范雷击。

七、注意事项:

1、参数设置中注意事项:使用变频器之前,将变频器输出电压设为380v,基底频率设为50hz;对驱动泵类和风机负载最高频率和上线频率设为50hz,下限频率设为15-20hz;加减速时间应根据电动机容量和负载惯性确定。11kw变频器可设置的小一点(10s之内);11kw以上的变频器可设置的长一点(15-60s)。

2、接线过程中注意事项:不要将电源线接到变频器的输出端子上;不要将变频器输出端子排上的“N”端子误认为是电源中性线端子;控制回路接线应与主回路接线尽量远离。

3、接地注意事项:变频器接地端子PE接地电阻越小越好,接地导线截面积应不小于2mm2,长度应控制在20m之内。变频器的接地必须与动力设备接地分开,不能共同接地。信号输入线的屏蔽层应接至PE上,其另一端决不能接于地端,否则会引起信号变化波动,使系统震荡不止。

4、运行中注意事项:变频器的运行和停止操作不要采用通断变频器电源的方式,而应使用变频器控制端子上的运行和停止端子,或使用操作键盘上的运行与停止按钮。

起转试验:使工作频率从0hz开始缓缓增加,观察拖动系统能否起转,在多大频率下起转。如果起转困难,应加大启动频率。

启动试验:如果启动电流过大而跳闸,则应适当延长升速时间。如在某一速度启动电流偏大,则应设法通过改变启动方式来解决。

停机试验:停机过程中是否出现过电压或过电流而跳闸,如有,则适当延长降速时间。

当输出频率为0hz时,拖动系统是否有爬行现象,如有,则应适当加强直流制动。

伊势丹 发表于 2012-6-22 21:32:59

RE:异步电动机的变频启动

回楼上:我们1250Kw异步电动机(带动制酸风机)变频起动时按照变频器厂家要求起始设定频率20Hz,请问对风机的部件有什么影响?谢谢!
页: [1]
查看完整版本: 异步电动机的变频启动