电机降压启动
降压启动的标准时说明啊?多少KW以上的用啊RE:电机降压启动
2000KW以上的用RE:电机降压启动
这个没有一个准确的规定,要看供电变压器所带的负载,电机全压启动的时候,对供电电压的波动变化小于额定电压的10%时候就可以直接全压进行启动。一般10KW以下的电机要进行降压启动。RE:电机降压启动
(转贴)采用降压起动有关规定1由公用低压网络供电时,容量在l0kW及以上者,应采用降压启动;
2由小区配电室供电者,经常启动的容量在10kW,不经常启动的在14KW以上的应采用降压启动;
3由专用变压器供电者,电压损失值超过下列数值的,应采用降压启动:
(1)经常启动的电动机——10%
(2)不经常启动的电动机——15%
RE:电机降压启动
谢谢,受教.http://bbs.gkzj.kongfen.cc/RE:电机降压启动
一般18.5kw以上电机考虑降压启动问题、
页:
[1]