stranger 发表于 2012-6-22 13:04:24

高压电缆施工问题

今天很背,今天对两台干燥机的进线电缆进行耐压,居然发现施工单位把两台设备的位号搞错了。
一常一备,虽说不是自己的责任,可是在自己的责任区域发生这样的事情还是很尴尬。
大家碰到这样的事情了吗,一般都是怎么处理的?
能在不更换电缆的条件下解决吗?
换过来的话,一根肯定长度足够,另一根肯定不够。

工控人 发表于 2012-6-22 14:22:34

RE:高压电缆施工问题

找施工单位处理,没有办法。
如果工期很近的话,临时找其他电缆代替。等施工单位进来电缆,或赔偿损失自己买来电缆后,再进行替换。
还有监理单位也有相关责任,不能逃避。
你自己也应该对这件事情负责,说明施工时,你们有认真核对,应该用于承担。

冰雨 发表于 2012-6-22 15:40:44

RE:高压电缆施工问题

电缆可以接长一点。或者把设备位号换一下

忧伤世界 发表于 2012-6-22 16:58:54

RE:高压电缆施工问题

设备位号换一下

伊势丹 发表于 2012-6-22 18:17:04

RE:高压电缆施工问题

今天很背,今天对两台干燥机的进线电缆进行耐压,居然发现施工单位把两台设备的位号搞错了。
一常一备,虽说不是自己的责任,可是在自己的责任区域发生这样的事情还是很尴尬。
大家碰到这样的事情了吗,一般都是怎么处理的?
能在不更换电缆的条件下解决吗?
换过来的话,一根肯定长度足够,另一根肯定不够。

太简单的问题,解决方法:1:两台干燥机一用一备,把位号换一下,通过电力部门把高压的双重编号修订一下就解决问题;
            2:两台干燥机的进线电缆进行耐压试验中发现的问题,说明电缆还未接线,一般电缆都会留有余量,把电缆串串通过出线柜接线的互倒电缆不就解决问题了。

running 发表于 2012-6-22 19:35:14

RE:高压电缆施工问题

改开关柜的位号和名称

hurry 发表于 2012-6-22 20:53:24

RE:高压电缆施工问题

哥啊,位号换过来可以,流程也可以变吗?呵呵
两个干燥机在两端上,相差20多米吧,换过来的只能是一根够长,另一根不够啊。

乖乖女 发表于 2012-6-22 22:11:34

RE:高压电缆施工问题

没有别的办法,做个中间接头吧

不着边际 发表于 2012-6-22 23:29:44

RE:高压电缆施工问题

自己也应该对这件事情负责,,做个中间接头吧
页: [1]
查看完整版本: 高压电缆施工问题