变频器跳闸
厂里煤气罗茨风机总是跳闸,不知是什么原因,请大家指教-----ENYDRIVEEV2000 EMERSONRE:变频器跳闸
是否电机过载,造成跳电:比如煤气中油滴或含水较高,造成鼓风机负荷增大可以看一下跳电前的压力和电流变化
RE:变频器跳闸
一是电机过载,二是设计频率不符合要求,三可能就是风机不适合了RE:变频器跳闸
变频器保护跳闸一般均有故障显示,查一下故障代码看看属于那种故障造成的。下面说一下常见的变频器跳闸保护原因。
1:变频器选型容量可能偏小;一般变频器选型时,应比电机的额定功率大20%左右,这样当电机达到满负荷时,变频器仍能够驱动。
2:罗茨鼓风机由于内部间隙的缘故,由于气体杂质、锈蚀等在鼓风机内部的沉积,会造成转子之间、转子与腔体等部位的间隙减小,从而增大负载阻力,使得电机和变频器过负荷。
3:由于供电电压偏高,超过410伏以上,会使得变频器内部发热量加大,变频器过热而发生保护跳闸。供电电压降低,低于360伏,会使得变频器工作电流加大,出现过流保护跳闸。
4:变频器的内部板块、散热器等由于灰尘较多,大大降低了其散热效果,使得变频器发生过热保护跳闸。
5:遇到打雷天气或大型设备的启动会造成电网电压的波动,变频器会出现失压保护跳闸。
6:比较严重的故障就是变频器内部的整流模块有一路损坏,造成其它两路工作时处于过流状态。
上面几种情况在我们使用过程中均遇到过的。
RE:变频器跳闸
是否为新装设备,如新装变频器的容量是否匹配,如匹配可试一下延长起动时间,因罗茨风机起动时操作不当电流会很大,容易过载跳闸。如是旧设备可检查一下变频器的清洁情况,变频器对散热要求较高,如灰尘较多会影响变频器散热导致过热跳闸。楼主可以从变频器的故障记录中查找跳闸前的故障情况,采取相应措施。RE:变频器跳闸
也可能由电磁干扰导致的变频器跳闸,应该考虑有这方面的原因!RE:变频器跳闸
明白了,这应该是变频器过热保护跳闸,现在好了,装了一台排风扇,谢谢大家了