伊势丹 发表于 2012-6-22 09:09:42

RE:集中放置的变频器需要有个空调房吗?

我公司的变频器集中放置都是有空调的。而且都是两个空调,室内温度保持在二十五度左右。变频器的散热很重要,温度高可能跳闸。

俺弄吃 发表于 2012-6-22 13:04:12

RE:集中放置的变频器需要有个空调房吗?

我们公司是使用空调的,配置两台。保证至少一台可用。

誓言 发表于 2012-6-22 16:58:42

RE:集中放置的变频器需要有个空调房吗?

空调的使用是必要的,一般变频器的环境要求是-10-40度,但是在40度以上50度以下时需要考虑降低负荷使用,否则变频器内部器件会因过热而烧毁。关于粉尘问题,及时空调间温度较低,风机的运行时一致的,粉尘对变频器的影响也好不到哪里去,因此必须采取防尘设施或选择低尘区域安装。

小空分 发表于 2012-6-22 20:53:12

RE:集中放置的变频器需要有个空调房吗?

最好有,不然变频器经常报警