森德罗斯 发表于 2012-6-21 17:31:41

配电房出来的电缆有噪声

我厂总配电间输出的到各分车间的380v的电缆,大概有7、8根的样子,一直嗡嗡作响。

红外测了一下表面温度,大概30°C多,不高。

我感觉是电缆震动,跟桥架发出的声音。不知各位怎么看?

另外到配电间把电容补偿关掉了几个(总共24个),好像声音小点了。

liion 发表于 2012-6-21 21:26:11

RE:配电房出来的电缆有噪声

是否谐振导致的声音?

安师大 发表于 2012-6-22 01:20:41

RE:配电房出来的电缆有噪声

建议你检查和落实以下内容:
1。依你描述的现象应当是两根同相电缆的排斥力造成的,通过的电流越大,排斥力越大,声音也越响,这一点已通过关掉部分滤波电容得到验证。
2。解决的办法就是将三相的三根电缆一起穿管,而不能同相的多根电缆一起穿管!

苹果粉儿 发表于 2012-6-22 05:15:11

RE:配电房出来的电缆有噪声

建议你检查和落实以下内容:
1。依你描述的现象应当是两根同相电缆的排斥力造成的,通过的电流越大,排斥力越大,声音也越响,这一点已通过关掉部分滤波电容得到验证。
2。解决的办法就是将三相的三根电缆一起穿管,而不能同相的多根电缆一起穿管!

乖乖女 发表于 2012-6-22 09:09:41

RE:配电房出来的电缆有噪声

还没有遇到过这种情况!!!

内芯里 发表于 2012-6-22 13:04:11

RE:配电房出来的电缆有噪声

对了,楼主解决了吗?解决了的话把解决办法说说让我们也学习学习呀!

hurry 发表于 2012-6-22 16:58:41

RE:配电房出来的电缆有噪声

4# cqdl123

问题是从配电房出来的电缆,应该都是三相的吧。。。

不掉眼泪 发表于 2012-6-22 20:53:11

RE:配电房出来的电缆有噪声

没遇到过,会不会是和电磁有关??期待真相
页: [1]
查看完整版本: 配电房出来的电缆有噪声