不盗梦 发表于 2012-6-22 23:29:21

变压器瓷瓶发热问题?

我们用的1250kva变压器,两台并联运行其中一台低压侧瓷瓶发热怎么办啊?运行电流才1100A,上面蒸发的变压器油都冒烟了。修怎么修啊?

hurry 发表于 2012-6-23 00:08:26

RE:变压器瓷瓶发热问题?

造成这种问题很可能是线头接触不良所至,加固吧!还有是不是变压器的排气散热有问题。
另供电部门是不允许变压器并联运行的,
页: [1]
查看完整版本: 变压器瓷瓶发热问题?