按照规范,钢管与电气有关的金属物应接地,规范上有条文说明。RE:电缆保护管一般接地不
1# heroes要接的,一般的作法是电气设备与电缆保护管及操作柱跨接,最终在电缆保护管的末端及桥架处与桥架里面的接地扁钢连接。
RE:电缆保护管一般接地不
需要接,防止电缆损伤后穿线管带电RE:电缆保护管一般接地不
从规范及安全角度考虑,是一定要接地的。我们做的项目都接地了。RE:电缆保护管一般接地不
应该接地的,一般不带电的金属都应该接地,但上次我参与架空线路改埋地电缆时,我看电缆保护管没刻意的接地,只是埋进地里罢了,有时也可能是出于省事吧,但我认为应该接地!