新老电源柜的连接问题
现公司要增加一新的电源柜,放于旧的电源柜前排,我想用(方法一:)铜母排在电源柜的上方进行跨接,铜母排用固定金具下面绝缘子,最下面铺上一层4mm厚的绝缘板;(方法二:)在地上挖条沟,然后用185的电缆直接进行连接。请问各位海友,这两种方法哪一种好?RE:新老电源柜的连接问题
第一套方案:施工难度较大,耗时多.(如果空间允许,建议采用母线桥架).<strong>[/b但是:电流承载强,抗短路电流能力强,隐患少...
第二套方案:简便易行,省时省力.但是,,,弱,,,,弱,隐患颇多.
但是:这个方案是现场施工电工所偏爱的,呵呵.
RE:新老电源柜的连接问题
两种方法是有区别的。看你容量大小。容量大了肯定母排。容量小了还是电缆就可以了。另外,你那个地面电缆沟是一定要挖的吧?
RE:新老电源柜的连接问题
地上有一条新挖的电缆沟,新装的电机容量不超过200KW,用一根240的电缆,应该就可以了吧?[b] 3# ZJYSSF </strong>RE:新老电源柜的连接问题
4# 吾宁逸堂呵呵,你说的这种情况就勿需考虑第一种方案了,这点负荷就用第二种最为合适了,240电缆足够了。省钱省工!
页:
[1]