断路器问题求助
我想问问大家220V 断路器用在36V上能不能起到相同电流的保护作用,还有220V电源火线接到3P的断路器上能不能起到保护作用??在此感谢大家能给与解答。RE:断路器问题求助
不能的,断路器上有参数的RE:断路器问题求助
1.220V 断路器用在36V上能不能起到相同电流的保护作用?如果220V断路器的保护动作电流整定值满足在36V电源下负载保护动作电流值,那么可以起到保护作用。
2.220V电源火线接到3P的断路器上能不能起到保护作用?
3P断路器保护动作电流整定值如果符合在22OV单相电源负载保护动作电流值,可以起到保护作用,为了保证开关动作的的可靠性,可以先将断路器三相接线端子头尾先串联一起,再接入220V单相电源中,这样做的目的让3P断路器三只双金属温度片同时通过相同的电流产生位移,触发保护动作。
不过不建议这样使用,因为这样使用断路器既不合理也不经济。
RE:断路器问题求助
完全能够,短路器分断能力在电压范围之内满足电流就可以了。RE:断路器问题求助
可以,断路器的动作是考电流的大小来决定的,只要电流满足条件,断路器就能动作RE:断路器问题求助
可以,电流保护测的是电流,不是电压,和电压没有关系;220v的火线本身就是相线RE:断路器问题求助
谢谢大家
页:
[1]