童年记忆 发表于 2012-6-22 01:59:07

三相交流保护继电器产品经常动作原因?

我们的螺杆冷冻机,其中一个机头的三相交流保护继电器(ABJ1-18DY)在机头启动时经常动作,大致每天一次吧。但是电压正常,而且另一个机关的三相交流保护继电器产品并未动作(同一路电源,来自同一个空开),实际测量电压正常,如果短接,则能正常启动并运行。将该三相交流保护继电器产品换至另一个机头 ,却运行正常。线路很简单,就是星三角,接到三相交流保护继电器产品的电压用万用表监控一直正常,很奇怪啊,有没有人碰到类似故障?

敌法师 发表于 2012-6-22 06:32:42

RE:三相交流保护继电器产品经常动作原因?

们的螺杆冷冻机,其中一个机头的三相交流保护继电器(ABJ1-18DY)在机头启动时经常动作,大致每天一次吧。一、请确认另一机头的三相交流保护继电器是否可以在两个机头上分别工作,请注意:一般来说两个机头是不会同时工作的,其中一个是在备用状态,所以一定要搞清楚是否两个机头在有问题的三相交流保护继电器的回路中分别都可以正常工作!正常工作的次数不是一次,而是很多次或至少三次!
二、请确认两个机头工作是的电流是否一致,而不是检测电压是否正常!电流是准确确定机头是否正常工作的首要指标!
三、以上确认完就可以判断是哪儿出问题了,我估计是经常动作的机头有点堵(机头电流会大一些)而且刚好配套的三相交流保护继电器参数有点小导致的。
建议将两个三相交流保护继电器互换使用!

誓言 发表于 2012-6-22 11:06:17

RE:三相交流保护继电器产品经常动作原因?

恩,有一项漏电啦

私聊啊 发表于 2012-6-22 15:39:52

RE:三相交流保护继电器产品经常动作原因?

恩,有一项漏电啦

生死谍恋 发表于 2012-6-22 20:13:27

RE:三相交流保护继电器产品经常动作原因?

电压应当没有问题,你需要调整你的保护器的动作值或动作时间。