35KV整流变压器技术参数
紧急求助:35KV整流变压器技术参数包括:空载损耗,负载损耗,空载电流,阻抗电压。
先谢谢大家
RE:35KV整流变压器技术参数
型号 Type 技术数据 technicaldate 外形尺寸 Size of shape 重量 (Kg)mass空载直流 电压(V)no-load D.V 额定直流 电流(A)Rated Load D.C 整流方式 Rectifying Way 联结组标号 Connect on Symbol 等效相数Phase amount equivalent 移相角度 Phase Displace ment 调压级数 Tappingrange 长 L 宽 W 高 H 油 重 Oil mass 总 重 Totall mass
ZHSFPT-31500/35 RN 155-450 33000 三相桥式 Yd11-d5 12 ─ 27 8400 4900 5000 26000 74500
ZHSFZ-16000/35 RN 200-320 28000 三相桥式 Y(D),d-d 6 ─ 27 6700 4350 4000 10000 30500
ZHSZ-16000/35 RN 550-700 17500 三相桥式 Y,d-d 6 ±15° 0° 14 4900 3300 4000 9300 30800
ZHSZ-13500/35 RN 270-500 18000 三相桥式 D11-d5 6 ─ 27 4800 5400 4400 8800 31000
ZHSZ-13000/35 RN 125-420 23000 三相桥式 Y,d11-d5 6 ─ 27 5000 5400 4500 8900 32000
ZSSP-13200/35 RN 235-360 17500×2 三相桥式 Yy12-d11 12 ─ 28 4000 2500 3700 11000 31000
RE:35KV整流变压器技术参数
整流变压器为特种变,每台整流变压器根据整流方式、直流参数大小、冷却方式等等要求单独设计,没有统一标准的空载负载参数。建议提供条件后由整流变压器生产厂家初步算出上述参数。RE:35KV整流变压器技术参数
35KV整流变压器技术参数型 号
额定容量(kVA)
电 压 组 合
联结组标 号
空载损耗
(kW)
负载损耗
(kW)
空载电流
(%)
阻抗电压(%)
重量(kg)
外形尺寸(mm)
轨距
(mm)
高压
(kV)
高压分接范围
(%)
低压
(kV)
油重
器身重
总重
长
宽
高
S9-1000/35
1000
35
±5
10.5
Y,d11
1.50
12.0
1.0
6.5
950
1915
3830
1920
1235
2275
820×820
S9-1250/35
1250
1.80
14.0
0.9
6.5
1010
2070
4080
2280
1560
2410
820×820
S9-1600/35
1600
2.13
17.0
0.85
6.5
1230
2700
5400
2340
1880
2465
1070×1070
S9-2000/35
2000
2.60
19.0
0.75
6.5
1310
3020
6030
2400
1975
2510
1070×1070
S9-2500/35
2500
3.10
21.0
0.75
6.5
1410
3590
6800
2460
2075
2560
1070×1070
S9-3150/35
3150
35
38.5
3.80
24.5
0.70
7
1570
4060
7840
2520
2010
2580
1070×1070
S9-4000/35
4000
4.60
29.0
0.70
7
1750
4730
8640
2630
2140
2697
1070×1070
S9-5000/35
5000
5.50
33.0
0.60
7
2162
5588
10260
2830
2250
2720
1070×1070
S9-6300/35
6300
35
38.5
±2×2.5
10.5
11
Ynd11
6.60
37.0
0.60
7.5
2320
6860
11580
3000
2295
2750
1070×1070
S9-8000/35
8000
8.50
42.0
0.55
7.5
2500
8093
14120
3500
3450
3280
1475×1475
S9-10000/35
10000
10.0
48.3
0.55
7.5
2850
9685
16480
4450
3150
3390
1475×1475
S9-12500/35
12500
12.0
57.5
0.50
8.0
3250
10932
18345
S9-16000/35
16000
14.6
70.0
0.50
8.0
3750
13330
22307
RE:35KV整流变压器技术参数
型 号 ZHSFPT-16700/35 相 数 3相 频 率 50HZ冷却方式 OFAF 使用条件 户外式 额定容量 16700KVA
额定电流 275.6-157.5/2×14280A 电压组合 35000/337.8-193.0V 阻抗电压 7.74%
调变移相角 -3.75℃( 11.25℃) 器身重 29300Kg 油箱及附件 19400kg
油 重 17500kg 运输重 56500kg 总 重 66200kg
1档 负载损耗 110400w 阻抗电压 14.80%
空载损耗 7140w 空载电流 0.23%
10档 负荷损耗 98500w 阻抗电压 8.91%
空载损耗 14400w 空载电流 0.29%
19档 负载损耗 115200w 阻抗电压 7.73%
空载损耗 20440w 空载电流 0.51%
出厂日期 2005年4月 厂家 沈阳华美变压器制造有限公司
页: