请问厂里的动力电压是多大的?
我们厂里的三相电压到415V了,办公室里用的白炽灯经常爆掉,零火线电压是236V是不是高了?如果调低会对电动机有影响吗?RE:请问厂里的动力电压是多大的?
电压调低没事白炽灯换节能灯节能灯耐压高RE:请问厂里的动力电压是多大的?
电压应当调低到390-410V的范围,不影响电机启动就可以了。RE:请问厂里的动力电压是多大的?
三相电压到415V,零火线电压是236V,不算高,白炽灯爆掉换上节能灯就行了,还可以省电RE:请问厂里的动力电压是多大的?
电压有点高,检查一下你们的变压器分解开关在什么位置,调低一个档就可以了。调过之后一定要测三相直流电阻。
RE:请问厂里的动力电压是多大的?
全厂电压高可以在变压器的一次高压侧往低调整一下,调整电压的叫分接开关,在10kV的上下电压的5%位置各有一个分接位置,电压高就把开关往+5%位置10.5kV调整就可以降低二次侧的输出电压。这是解决问题的最有效的方法了。RE:请问厂里的动力电压是多大的?
是白天还是晚上啊,调整变压器吧RE:请问厂里的动力电压是多大的?
调整分接开关是一个办法,但是还是要根据实际情况而定,要看各时段的电压波动情况,如果波动不大的话可以调整,波动太大的话就不能调整了。RE:请问厂里的动力电压是多大的?
补充一下,可以的话用专门的照明变,带分接开关,便可实现自动调压RE:请问厂里的动力电压是多大的?
降低的话对电动机影响不大,如果过低的话就不行了,最好还是额定电压380V啊
页:
[1]
2