双电源供电的两段允许合环运行吗?
煤矿35KV配电所,双电源供电,想合环方式运行,电业局不允许这样的运行方式,请大家讨论理由?RE:双电源供电的两段允许合环运行吗?
估计是考虑到环流的问题吧!RE:双电源供电的两段允许合环运行吗?
因合环开关两侧母线或线路存在电压差等原因,可能使合环操作中产生过大环流,引起过流保护或速断保护误动。我们这边有一个10kv开闭站在同一个十一万站出线并且两台主变参数相同,负荷大小差不多的情况下曾经并倒过,也就是瞬间合环,效果还不错RE:双电源供电的两段允许合环运行吗?
如果是从同一个变电站出来的,上级变压器相同理论上可以闭环。供电局不同意可能是考虑的因素:人员误操作,环流,短路电流,还有就是人的因素,人的因素就是不关技术的事。
嗨!跟供电局沟通吧。
给评个分吧!下资料没财富了!
RE:双电源供电的两段允许合环运行吗?
双回路供电是可以的,但一定要注意相序,我想供电局不允许是因为供电站不同,频率差异,并网后产生谐波成分,影响电网质量吧RE:双电源供电的两段允许合环运行吗?
我们厂区的不是合环,而是分开的,只是在检修某一段时才合母联断路器。我自己认为合环运行可以,但是有影响。RE:双电源供电的两段允许合环运行吗?
一是电网保护配合问题,合环运行的阻抗变化会影响上下级的保护整定。二是元件选择问题,合环运行由于阻抗小,短路电流大(通常增大1倍),断路器的开断电流选择会有困难。
页: