3相5KW空调能接220V,怎么改?
偶朋友原来开饭店用的3相5KW的空调,现在计划挪到家里用,只有220V的电源,请问能不能改?RE:3相5KW空调能接220V,怎么改?
不可以,不能改!RE:3相5KW空调能接220V,怎么改?
不行啦!!RE:3相5KW空调能接220V,怎么改?
可以改,但投资较大,不如买台220V的空调。更改方案:购买一台220V变380v的变频器RE:3相5KW空调能接220V,怎么改?
楼上的真高,简单又有用啊!RE:3相5KW空调能接220V,怎么改?
这种空调的方式是室内机用的是单相电压220伏,室外机所用的是三相380伏交流电,想要改装是不容易的,改装还不如再买台新的220伏的家用空调。你提的问题在技术上是很难改造的。RE:3相5KW空调能接220V,怎么改?
6# duke9894109 已经改过了,其实很简单.首先庆幸的是不是变频的,控制线路板的电源是220V,任意一相加零就可以给其供电,这就简单多了,然后呢,呵呵,三相电机改单相使用想必大家都知到了,加了一个电容,,,,,,,功率下降了很多,正好家用也经济了.RE:3相5KW空调能接220V,怎么改?
可以改是可以改,但是费用有点高了,5KW的话电流大约14安了,如果是变频就好办多了,建议还是不要改了,别赚哪个小便宜RE:3相5KW空调能接220V,怎么改?
肯定是不能改的,这方面的知识看下这里http://www.jdwx.info/?fromuid=41643RE:3相5KW空调能接220V,怎么改?
也可以改,需要通过移相电路,产生第二相、第三相,但投资增大了,不建议改动。