新装置电缆布置问题。
新建常减压装置,动力电缆能和照明电缆同走一条电缆沟吗?照明电缆能与仪表电缆同走一条线槽吗RE:新装置电缆布置问题。
动力电缆能和照明电缆能同走一条电缆沟.照明电缆能与仪表电缆不能同走一条线槽.
RE:新装置电缆布置问题。
请2楼说明原因。谢谢RE:新装置电缆布置问题。
动力电缆和照明电缆,一个是380V的、一个是220V,可以在一个桥架里敷设。动力电缆和仪表电缆可以在一个桥架里敷设,单当中必须加隔板,仪表电缆一般都是24V的,一起敷设的话,干扰很厉害,容易造成误动作。
RE:新装置电缆布置问题。
电气仪表电缆桥架最少间隔300mmRE:新装置电缆布置问题。
如楼上所说,想再请教,照明电缆和仪表电缆放一起是不是也存在安全方面的因素呢RE:新装置电缆布置问题。
照明电缆和动力电缆可以做为一类来考虑.与仪表电缆在一起需要考虑安全问题,需要处理屏蔽,接地等问题.
页:
[1]