打飞机 发表于 2012-6-22 01:58:20

新装置电缆布置问题。

新建常减压装置,动力电缆能和照明电缆同走一条电缆沟吗?照明电缆能与仪表电缆同走一条线槽吗

不掉眼泪 发表于 2012-6-22 05:13:45

RE:新装置电缆布置问题。

动力电缆能和照明电缆能同走一条电缆沟.
照明电缆能与仪表电缆不能同走一条线槽.

running 发表于 2012-6-22 08:29:10

RE:新装置电缆布置问题。

请2楼说明原因。谢谢

敌法师 发表于 2012-6-22 11:44:35

RE:新装置电缆布置问题。

动力电缆和照明电缆,一个是380V的、一个是220V,可以在一个桥架里敷设。
动力电缆和仪表电缆可以在一个桥架里敷设,单当中必须加隔板,仪表电缆一般都是24V的,一起敷设的话,干扰很厉害,容易造成误动作。

青春岁月 发表于 2012-6-22 15:00:00

RE:新装置电缆布置问题。

电气仪表电缆桥架最少间隔300mm

安师大 发表于 2012-6-22 18:15:25

RE:新装置电缆布置问题。

如楼上所说,想再请教,照明电缆和仪表电缆放一起是不是也存在安全方面的因素呢

忧伤世界 发表于 2012-6-22 21:30:50

RE:新装置电缆布置问题。

照明电缆和动力电缆可以做为一类来考虑.
与仪表电缆在一起需要考虑安全问题,需要处理屏蔽,接地等问题.