按时发生 发表于 2012-6-22 15:38:48

功率因数

功率因数低(0.7) 对电气设备有啥影响没有?

冰雨 发表于 2012-6-22 16:56:58

RE:功率因数

对设备应该是没有影响的。但是对供电系统和发电系统就有很大的影响了。

无功不做工,可以假想成无价值的副产品,功率因数低的话,电力系统和输变电线路容量都要增大,才能满足系统有功的需求。

notebook 发表于 2012-6-22 18:15:08

RE:功率因数

功率因数低(0.7),无功损耗就大,在总功率不变的情况下有用功就减少,就会减少变压器的负载率。一般供电要求功率因数不低于0.9.

小空分 发表于 2012-6-22 19:33:18

RE:功率因数

功率因数低,对电缆、变压器有影响。无功功率产生的电流在线路上传输时会产生有功损耗,可在用电设备加装就地无功补偿装置。

誓言 发表于 2012-6-22 20:51:28

RE:功率因数

应该加装功率因数补偿器以提高功率因数。

不掉眼泪 发表于 2012-6-22 22:09:38

RE:功率因数

功率因数过低影响设备的效率。

守分安常 发表于 2012-6-22 23:27:49

RE:功率因数

输电损耗大
页: [1]