阿萨德 发表于 2012-6-22 11:05:12

发电机定子击穿分析

我公司今天早上TRT发电站发电机定子击穿,现场表现为投励投不上,高压实验5000V即穿。请大家分析原因!

伊势丹 发表于 2012-6-22 15:38:47

RE:发电机定子击穿分析

1,发电机的定子运行的温度是不是太高了,使绝缘严重老化啊.
2,在运行的时候定子受到了外力的损害,如转子扫膛啊

hurry 发表于 2012-6-22 20:12:22

RE:发电机定子击穿分析

明天厂家来人 现在正在抽转子,停机原因是电气重事故,具体表现是差动保护,BC漏电,加压到5000V后上不去了!