如何选用变频器
我厂给水泵电机是220KW,10KV的,现在想进行变频改造,请各位如何选型。RE:如何选用变频器
中压变频听说过,没见过。更没做过,不好乱讲。。搬个板凳坐着等答案。
楼下跟上http://bbs.gkzj.kongfen.cc/
RE:如何选用变频器
220KW的水泵应当选用低压变频器为好!就是你选择新购220KW低压电机、变压器、低压变频器的投入还不到1台国产中压变频器的50%!RE:如何选用变频器
LZ的意思已经有10KV 220kW的电机了,需要改造上变频现在,所以。。。我也等楼下的。。RE:如何选用变频器
高压变频器比较贵,故障率相对高RE:如何选用变频器
高压变频是比较贵的,你们给水泵有几台,可以根据使用情况来确定上变频,二是高压变频尽量选用国内、外知名品牌的产品,可以保证设备的稳定性可靠性,推荐几家仅供参考AB、ABB、 Asi-Robicon、 Siemens、北京利德华福、东方日立(成都)电控设备有限公司。RE:如何选用变频器
我也认为用低压变频成本会节约很多,除非电机是现有的。RE:如何选用变频器
直接上高压变频器就是了,外加手动旁路系统,保证工频时也能运行。厂家前面有人已经提过了。RE:如何选用变频器
LZ,你能将你的设备配置和工艺情况详细描述一下,兴许并不需要变频改造!因为本人最近刚完成一个将4台250KW泵由变频调速改为软启动加旁路运行方式的项目,其依据是在满足工艺需求的前提下,最好的节能运行方式是将电机停下来!RE:如何选用变频器
楼上的,电机停下来能生产。你天天不吃饭能活的话,你不成神了。呵呵,又想马儿跑,还想马儿不吃草,天下有这样的好事吗。