电流表问题
我厂里有一台电机,用的电流表和互感器是300/5的 设备运行时电流表显示为110A。但是实际上的电流是150A。把表和互感器换成300/1的 电流表的读数和实际的电流没有误差。请问给位这是什么原因造成的呢?谢谢!RE:电流表问题
也碰到过这样的问题:一台电机一相用的电流表和互感器是70/5的 设备运行时电流表显示为18A,安装距离100米远。但是实际上的电流是48A,另一相用的电流表和互感器是100/5的 设备运行时电流表显示为25A,就近安装。请问为啥?RE:电流表问题
应该不会相差这么大的,小电流的互感器的二次侧匝数要核对一下,有的是需要绕两圈的。对于变比大的互感器,在小电流的时候误差会比较大,所以选择的互感器要和实际运行的电流匹配比较好。一般仪表的实际量程低于30%时误差都会比较大。另外检测一下互感器的精度等级和安装方式。
RE:电流表问题
新鲜事,又学到了不少啊RE:电流表问题
电流回路串的负载太多,或导线较长,一般的电流互感器都是有一定带载能力的,如有的是10VA,如果负载串的太多,或导线太长,其输出电流必然下降,如查选用二次则是1A的电流互感器,导线和负载对其影响较小。这就是为什么电流线的直径规定的要比电压线粗,而现在又在推广二次则是1A的电流互感器的原因。RE:电流表问题
/5的二次线路电流太大,损耗大了。距离远的话就送不过去了。换/1的基本能解决这个问题RE:电流表问题
主要是电流互感器的容量决定其传输距离,以前我们使用过2.5va的互感器,其精度在距离不到50米时已经有很大误差了,建议选择大容量的互感器,或者阻性小的电缆进行信号传输。RE:电流表问题
估计在选互感器的时候是凭感觉来的每验算 互感器二次测得负载其实关于互感器二次测得负载验算并不难 在工业与民用电气设计上就有明确说明另外在 互感器的选择导则立也有说明
所以说做电器设计的时候不要偷懒呀万一要追究责任的话 就麻烦了