相约 发表于 2012-6-22 13:02:08

电缆选型

各位:
  我们公司高节能降耗,现在有一台400KVA的变压器,单独供给污水处理站使用,离公司主变电所有800M远,实际带的负荷很小,二次测电流在80~120A,最高也不过140A,我想暂停这台变压器,用电缆从主变接电源供给污水变,一般70mm2的电缆足够,但距离太远,还要考虑其他因数,不知道是否能用,请各位大大多多指教,急急急急急急急急急急急!!!!!

俺弄吃 发表于 2012-6-22 14:20:18

RE:电缆选型

70mm的电缆稍微小了一点,具体选型可参照电缆选型手册。

write 发表于 2012-6-22 15:38:28

RE:电缆选型

当然是越大越好啊,但也要考虑成本的啊

忧伤世界 发表于 2012-6-22 16:56:38

RE:电缆选型

如果电流真是在80~120A,最高也不过140A的话,70mm就够了

liion 发表于 2012-6-22 18:14:48

RE:电缆选型

距离远了啊,要考虑压降的啊

私聊啊 发表于 2012-6-22 19:32:58

RE:电缆选型

800米?方案不可行。
改用S11以上的节能型变压器。

小空分 发表于 2012-6-22 20:51:08

RE:电缆选型

1# gongweihua 电缆的选型一般从以下几个方面考虑:1,负载电流.2瞬间短路电流3输送距离
         目前你计划选用VLV3*70MM2,如果空气中敷设,载流140左右,应该可以满足.但是还应该考虑
瞬间短路电流,着要看你第一级计划选用的短路器,上面有脱扣时间,需要计算一下.第三还要根据电缆长度考虑压降,可以查阅电工手册.

内芯里 发表于 2012-6-22 22:09:18

RE:电缆选型

没仔细算。但是我感觉这个方案不可行。太远了。压降没法解决。
你们是不是按基本电费收费的。我印象中315以下的变压器就不按大工业的基本电费收了。也就是说你可以考虑换个250或者更小的变压器,节能型的更好,这样可以很明白的算出来节能,节支。能够直观的算出投资回收期

苹果粉儿 发表于 2012-6-22 23:27:28

RE:电缆选型

应该选取经济在流量 下的电缆至于多大的截面 不同型号 稍有不同
其实你可以参考工业与民用电气设计手册里面介绍的比较详细 包括线路压降的计算
页: [1]
查看完整版本: 电缆选型