电缆选型
各位:我们公司高节能降耗,现在有一台400KVA的变压器,单独供给污水处理站使用,离公司主变电所有800M远,实际带的负荷很小,二次测电流在80~120A,最高也不过140A,我想暂停这台变压器,用电缆从主变接电源供给污水变,一般70mm2的电缆足够,但距离太远,还要考虑其他因数,不知道是否能用,请各位大大多多指教,急急急急急急急急急急急!!!!!
RE:电缆选型
70mm的电缆稍微小了一点,具体选型可参照电缆选型手册。RE:电缆选型
当然是越大越好啊,但也要考虑成本的啊RE:电缆选型
如果电流真是在80~120A,最高也不过140A的话,70mm就够了RE:电缆选型
距离远了啊,要考虑压降的啊RE:电缆选型
800米?方案不可行。改用S11以上的节能型变压器。
RE:电缆选型
1# gongweihua 电缆的选型一般从以下几个方面考虑:1,负载电流.2瞬间短路电流3输送距离目前你计划选用VLV3*70MM2,如果空气中敷设,载流140左右,应该可以满足.但是还应该考虑
瞬间短路电流,着要看你第一级计划选用的短路器,上面有脱扣时间,需要计算一下.第三还要根据电缆长度考虑压降,可以查阅电工手册.
RE:电缆选型
没仔细算。但是我感觉这个方案不可行。太远了。压降没法解决。你们是不是按基本电费收费的。我印象中315以下的变压器就不按大工业的基本电费收了。也就是说你可以考虑换个250或者更小的变压器,节能型的更好,这样可以很明白的算出来节能,节支。能够直观的算出投资回收期
RE:电缆选型
应该选取经济在流量 下的电缆至于多大的截面 不同型号 稍有不同其实你可以参考工业与民用电气设计手册里面介绍的比较详细 包括线路压降的计算
页:
[1]