奥术符文 发表于 2012-6-22 11:04:35

这样高的感应电压是如何产生的

新建的工厂,控制电缆不到100米(没有带屏蔽),目前电缆均没有送电,只有小部分临时用电,控制电缆的感应电压高达130V,请问是如何产生的?

write 发表于 2012-6-22 13:01:50

RE:这样高的感应电压是如何产生的

关于这个问题本人没有合适的回答,但我也曾经遇到过.不知道情况是否之相似.当时的情况是,电缆沟分层布置,但不知什么原因造成高压与低压电缆没有严格分层,混成一体,当时大家也没有过多注意.但结果却是与之相似,既使不带屏蔽的电缆也感应电压,且高得厉害.当时估计是高压电缆感应所致.不知有否参考价值.

安师大 发表于 2012-6-22 14:59:05

RE:这样高的感应电压是如何产生的

目前情况大致相同,问题是我们都是低压电缆

敌法师 发表于 2012-6-22 16:56:20

RE:这样高的感应电压是如何产生的

我没遇到过这种情况,但我建议你组织人停电排查一下。首先,临时用电全部断掉,然后一个一个的送电,同时测量感应电压,看看是哪个回路造成的,还是所有会造成的 ,然后在研究解决办法。控制电缆最好是屏蔽的,

hurry 发表于 2012-6-22 18:53:35

RE:这样高的感应电压是如何产生的

同意4楼的建议,也可以加电容解决感应电压。我们去年也碰上过这问题,放的电缆有些达500米,当然是和动力电缆分开的,也没有屏蔽,最后加了电容才解决了感应电的问题?

苹果粉儿 发表于 2012-6-22 20:50:50

RE:这样高的感应电压是如何产生的

谢谢了,目前我们只有临时用电,正式电还没有送上,我可以查一下http://bbs.gkzj.kongfen.cc/

守分安常 发表于 2012-6-22 22:48:05

RE:这样高的感应电压是如何产生的

6# geff 楼上的朋友你说加电容 电容的容量是多大啊我们这里也出现这个情况感应电压有100多伏跳闸跳不掉要等一分多钟感应电压才慢慢的消失
页: [1]
查看完整版本: 这样高的感应电压是如何产生的