green 发表于 2012-6-22 14:20:00

电机电流问题

我厂有1台防暴电机(132KW)采用变频器启动,在电机运行时(电机运行在38HZ),我测量变频器的进线电流110A,而出线端的电流有270A 请问各位,变频器是这样节能的吗?

安师大 发表于 2012-6-22 16:56:20

RE:电机电流问题

变频器输出输入电流中含有谐波,测量电流需用机械式测量工具。

工控人 发表于 2012-6-22 19:32:40

RE:电机电流问题

电机在进行变频运行的状态时,输出端的电压也是降低的,所以不能只看电流,总的用电功率是降低的。

走到异地 发表于 2012-6-22 22:09:00

RE:电机电流问题

哈哈,中学的物理学过的啊,自己在看看吧