pk1234 发表于 2012-6-22 06:30:44

请教一下关于复合型防腐接地极的问题

刚看招标文件,工程量清单里有复合型防腐接地极(HFDJ1-63-1),复合型防腐接地干线(HFDX1-50),复合型防腐接地支线(HFDX1-25).好象没有见过这个.有见过的,怎么个安装方法吗?谢谢。

安师大 发表于 2012-6-22 11:04:19

RE:请教一下关于复合型防腐接地极的问题

通常该种产品是为了避免纯金属在地下易被腐蚀开发出来的,实际应用经验不多,时间也不长,其基本原理比较简单,就是将金属与外界的水和氧气隔离,但介质通常选用导电的材料,如碳等,相对耐腐蚀,在国内有几家公司提供该产品,但大多数是噱头,骗人的居多,谨慎使用,毕竟工程投资太大了,这种技术还不是非常成熟!!!

write 发表于 2012-6-22 15:37:54

RE:请教一下关于复合型防腐接地极的问题

接地极我见过,没有见过防腐的接地线,用扁钢居多.只是扁钢说是镀锌,但是很多为了省钱,都采用冷镀锌.保持不了几年就over了。

守分安常 发表于 2012-6-22 20:11:29

RE:请教一下关于复合型防腐接地极的问题

我们这边用的复合型接地材料是稀土合金的,就是在镀锌材料上镀了一层所谓的符合材料,价格升了15%,太黑了,设计院点名要了这家企业的,呵呵
页: [1]