此拉斯 发表于 2012-6-22 16:55:50

变压器输出电压高

我场有一台50千伏安的变压器,输入电压10000伏,输出电压380伏,昨日因超载将配电室烧毁。重新接线后变压器的三相输出相电压为537伏左右,请问各位高手这是什么原因造成的,应如何维修。谢谢

乖乖女 发表于 2012-6-22 19:32:10

RE:变压器输出电压高

我场有一台50千伏安的变压器,输入电压10000伏,输出电压380伏,昨日因超载将配电室烧毁。重新接线后变压器的三相输出相电压为537伏左右,请问各位高手这是什么原因造成的,应如何维修?

根据你的描述,你厂的变压器为10KV,50KVA的小型电力变压器,初步判断为超载时将变压器的初级绕组烧的短路了,所以导致次级的相电压升高,因此如果要维修的话,唯一的可能性就是返厂(变压器生产厂)进行修复。不过按照经济效率考虑的话,我认为返厂(变压器生产厂)进行修复意义不大,得不偿失,不如重新购买一台为好。新变压器毕竟比旧的节能还可靠好用!

安师大 发表于 2012-6-22 22:08:30

RE:变压器输出电压高

配电室烧了。这算很严重的事故啊。你们采取的什么措施然后重新送电的。

这个至少要重新摇绝缘,接地。等等吧。反正不能有任何疏漏
页: [1]
查看完整版本: 变压器输出电压高