电机超电流超多少是允许的的?
我们有台泵的电机额定电流是12.3A,运行正常后中电流在9.9-12.7A之间波动,电气专业说电机正常选型合适可以用。我不是电气的,想请教下大家这个电机有没有选小?如果长周期运行的话,电流允许超过额定电流的多少?可能问题比较低级,让大家见笑了,请大家指教,多谢
RE:电机超电流超多少是允许的的?
没问题,一般电机的启动电流是额定电流的6倍左右,你这台泵基本在额定电流附件,没问题。RE:电机超电流超多少是允许的的?
回复二楼可能我没说清楚,我说的电流是在运行稳定之后的电流,不是启动的瞬时电流
RE:电机超电流超多少是允许的的?
电机按照铭牌可以长期运行,超负荷运行时间和超过额定电流的倍数有关,你可以查找一些这方面的资料详细了解一下。如果电机运行的温度不超过规定,就可以长期安全运行。RE:电机超电流超多少是允许的的?
应该是额定电流的20%。但时间不能太长了,还要注意电机的温度RE:电机超电流超多少是允许的的?
电机长期运行时,超过额定电流是不行的,会使电机内线圈的温度升高,使线圈的绝缘下降,长期以往会使电机的线圈烧掉的,建议还是考虑增大电机功率或查清电流高的原因予以消除为妥。RE:电机超电流超多少是允许的的?
只要电机的温度不超过80摄氏度就可以吧,不过那会减少电机的寿命。仅供参考。RE:电机超电流超多少是允许的的?
我们平台上有一个风机,就是80摄氏度,运行了很长时间了,现在还是那样,不过那也是没有办法啊。RE:电机超电流超多少是允许的的?
8# l-zhi-q温度是依据电机的绝缘等级来定的,电机超电流只要是不超过温度都是可以的,与很多条件有关,如潜水泵不放在水里,即使不带负载,时间不长也会烧掉。而电机在环境温度较高时,即使负载不满也很容易烧掉。电机在冬天的带负载能力明显高于夏季。
RE:电机超电流超多少是允许的的?
不知道现场温度是多少,电机的环境温度是按40度计算的。电机的绝缘等级高的话,应该可以长期使用。最高电流只超0.4A,加上测量的误差,我认为长期运行没有问题