电机超电流超多少是允许的的?
我到一个国内有名的电机厂去考察是,他们技术人员告诉我,日本来定他们的电机,要求电机在额定功率运行温度为85度。RE:电机超电流超多少是允许的的?
你热继电器设的多少电流呀?RE:电机超电流超多少是允许的的?
一般热保护是按照1.05%设置的,运行在1.05%Ie以下是没有问题的。电机本身的允许超载值应参考厂家给定的数值,要兼顾绝缘等级所限制的最高温度。RE:电机超电流超多少是允许的的?
既然定下额定电流,就不能超。建议:⒈装置处理量要目前这个值,此电机选型小啦,应当选用大一号的电机;
⒉降低处理量,将电机电流降下来。
否则,电机出啦问题,厂家是不会负责的。
RE:电机超电流超多少是允许的的?
这关系到电机的服务系数的问题,订电机的时候要求的是多少,有1.0,1.10,1.15,1.2都有,这表明电机的过负荷能力,也和电机的制造成本有关,有的厂家没有要求就只有1.0,这样就不能过载了,一般根据负荷情况会定在1.1到1.2中间吧,再上去就要换高一级功率的电机了RE:电机超电流超多少是允许的的?
电流超多少主要看电机的绝缘温升是否符合要求。RE:电机超电流超多少是允许的的?
建议你看看电机的温度!还有你的测量方法是否正常!
一般钳表的误差是比较大的!有可能不准确!
个人认为没有问题!
RE:电机超电流超多少是允许的的?
应该是可以长期运行的;如果你的泵是离心式的话可以将出口阀门关小,增加部分阻力,流量下降点,电机电流就会降至额定电流以下。
页:
[1]