艾丝凡 发表于 2012-6-22 14:19:14

电糍阀的问提

我在现场发现阿司科电瓷阀二位五通型.打开后不能复位.使用条件在露天.是新的只是在露天放了两年.打开后也没发现什么问提.清洗加油复位后一通电还是老问提.请教解决方法!谢谢!

黄昏了 发表于 2012-6-22 15:37:24

RE:电糍阀的问提

拆开看看电磁铁能不能动作,通电后看看电磁铁能不能吸和的声音,看看电磁铁能不能吸住。

shirley 发表于 2012-6-22 16:55:34

RE:电糍阀的问提

回程是靠弹簧作用,还是另有电磁阀控制的?如果是弹簧控制的,则要检查弹簧是否因长期不用已无弹性,或者是否因生锈有卡的现象,或有杂质。如果是有卡的现象可把电磁线圈拆掉,用手推阀芯感觉一下是否发涉。如果回程也是用电磁阀控制的,则要检查回程电磁阀线圈或电源是否有问题。

生死谍恋 发表于 2012-6-22 18:13:44

RE:电糍阀的问提

只有控制负压的电磁阀回程是用弹簧复位的,一般电磁阀都是用气压控制的,检查电气转换部分的小孔是否堵塞,另外请仔细研究一下电磁阀结构和动作原理就明白了

冰雨 发表于 2012-6-22 19:31:54

RE:电糍阀的问提

电磁阀是属于电气范畴么?在我们那里是归仪表管的……

hurry 发表于 2012-6-22 20:50:04

RE:电糍阀的问提

[
b]

0 复位是靠弹簧.但打开后又没发现弹簧有问提.是不是密封圈老化? 3# lihy </strong>

守分安常 发表于 2012-6-22 22:08:14

RE:电糍阀的问提

电磁阀是不是有手动复位功能,虽然楼主不可能忽视这个问题,但还是提醒下

内芯里 发表于 2012-6-22 23:26:24

RE:电糍阀的问提

(1)电磁阀接线头是否松动或线头脱落,电磁阀不得电,可紧固线头。
(2)电磁阀线圈是否烧坏,可拆下电磁阀的接线,用万用表测量,如果开路,则电磁阀线圈烧坏。原因有线圈受潮,引起绝缘不好而漏磁,造成线圈内电流过大而烧毁,因此要防止雨水进入电磁阀。此外,弹簧过硬,反作用力过大,线圈匝数太少,吸力不够也可使得线圈烧毁。紧急处理时,可将线圈上的手动按钮由正常工作时的“0”位打到“1”位,使得阀打开。
(3)电磁阀是否卡住。电磁阀的滑阀套与阀芯的配合间隙很小(小于0.008mm),一般都是单件装配,当有机械杂质带入或润滑油太少时,很容易卡住。处理方法可用钢丝从头部小孔捅入,使其弹回。根本的解决方法是要将电磁阀拆下,取出阀芯及阀芯套,用CCI4清洗,使得阀芯在阀套内动作灵活。拆卸时应注意各部件的装配顺序及外部接线位置,以便重新装配及接线正确,还要检查油雾器喷油孔是否堵塞,润滑油是否足够。
(4)是否漏气。漏气会造成空气压力不足,使得强制阀的启闭困难,原因是密封垫片损坏或滑阀磨损而造成几个空腔窜气。
在处理切换系统的电磁阀故障时,应选择适当的时机, 等该电磁阀处于失电时进行处理,若在一个切换间隙内处理不完,可将切换系统暂停,从容处理。