开启式 发表于 2012-6-20 18:01:26

关于空气开关的接线问题

今天带着新同志去给现场仪表配电,未曾想到被他的问题给难住了,因此,请求各位海友给予帮助,谢谢!——师傅!我见过的这种开关(如下附图)接线时都是从上面进下面出,为什么呀?如果反过来接,特殊情况下会有什么后果?<div class="locked">附件: 你需要登录才可以下载或查看附件。没有帐号?邀请注册

shirley 发表于 2012-6-20 21:55:56

RE:关于空气开关的接线问题

今天带着新同志去给现场仪表配电,未曾想到被他的问题给难住了,因此,请求各位海友给予帮助,谢谢!——师傅!我见过的这种开关(如下附图)接线时都是从上面进下面出,为什么呀?如果反过来接,特殊情况下会有什么后果?<div class="locked">附件: 你需要登录才可以下载或查看附件。没有帐号?邀请注册

黄昏了 发表于 2012-6-21 01:50:26

RE:关于空气开关的接线问题

在功能的实现方面是没有什么区别的。是一般的习惯问题,一般的人都要上进下出.
如果反过来的话,在维修的是时候,可能有的人本能的认为,把开关拉了,下面就没有电了,但是……

俺弄吃 发表于 2012-6-21 05:44:56

RE:关于空气开关的接线问题

没有吧,它只是完成同断,还有简单的保护,没有别的功能了,也就没有别的部件了,就无所谓了

不掉眼泪 发表于 2012-6-21 09:39:26

RE:关于空气开关的接线问题

上桩头就只有两个静触头,而下桩头上面有各种保护装置,比如过载速断用的装置,手柄操作的机械装置等。所以下桩头的空间较紧凑。一般情况下下桩头短路的可能性较大,而上桩头因没有什么设置,只有2个静触头,所以短路的可能性较小,如果电源是接在上桩头的,一旦短路开关动作后会把电源与开关分开。而如果电源接在下桩头,开关内短路后虽然触头断开,但是短路造成内部的设备碳化导电,又不能切除,会造成事故扩大。

乖乖女 发表于 2012-6-21 13:33:56

RE:关于空气开关的接线问题

我们做技术工作的,要养成良好的习惯,按照规定接线,避免不必要的事故发生

内芯里 发表于 2012-6-21 17:28:26

RE:关于空气开关的接线问题

功能方面没什么问题,主要是电气专业习惯性的问题,主要是防止误操作和误触电。一般的开关电气上进下出,如果反接很容易误操作。

私聊啊 发表于 2012-6-21 21:22:56

RE:关于空气开关的接线问题

断路器是从闸刀开关演进来的,看看闸刀开关为什么上进下出就明白了。

冰雨 发表于 2012-6-22 01:17:26

RE:关于空气开关的接线问题

这于电器的接线规范有关系,规范规定对于电器部件(刀开关、隔离开关、断路器、接触器等)其静触头必须接电源侧,动触头须接负荷侧。从安全原理上来讲,对于较大容量的电器部件,在靠近静触头的部位装有灭弧删,在大电流吸合和断开时可有效的防止由于弧光导致的相间短路事故的发生。

生死谍恋 发表于 2012-6-22 05:11:56

RE:关于空气开关的接线问题

曾经听过某老电工说过这么一句,我一徒弟就是自作主张把空开反过来接,结果,早早的结束了电工生涯。
这玩意有规定你就得按规定来,电可不会和你开玩笑啊!