ASCO8320电磁阀
我们用的气动执行机构上的电磁阀ASCO8320老烧掉,不知道是什么原因,有什么办法能防止电磁阀烧掉,或者有没有其它型号的电磁阀可以完全替代它,请高手推荐一下。RE:ASCO8320电磁阀
请问是多少伏的,1、请检查一下电源是否有问题,是否在正常范围之内。
2、检查一下电磁阀的阀芯是否有问题,动作是否灵活。
3、检查一下电磁线圈通电后,阀门是否能立即动作,是否有延迟现象。
4、检查一下电磁阀的线圈是否安装到位。
5、检查现场的环境温度是否较高,是否不利于散热。
RE:ASCO8320电磁阀
谢谢2楼,问题解决了。电磁阀是220伏交流的,用在气动执行机构的供气管路上,执行机构的服务人员去检查了,发现是电磁阀前过滤减压阀质量太差,造成减压效果不好,减压后气压不稳定,结果把电磁阀烧掉了。2# lihy