眼镜哥 发表于 2012-6-22 03:52:34

关于高压电机全压启动

近来看到在高压方面很少有人参与讨论或者发表高论,很是有些郁闷。因为大型化工企业新上装置高压方面是不可避免的,但对于电气技术人员来说这方面的知识略嫌不足。希望大家能够积极讨论一下这方面的话题。下面我首先发表一点个人的意见,愿同行不吝赐教:
由10KV公用母线供电,电机全压直接启动的供电特点:1、电机启动母线电压水平要求较高,一般应不低于85%,即供电系统的电压降不大于15%;2、电机机端电压高,近似等于母线电压(仅相差1——2%),因而启动电流大,启动时间短;3、适用于电机容量相对较小、母线短路容量较大的情况;4、需要设备最少,投资最省。在满足母线压降要求时应优先采用。
在工程适用中,这种供电方式又可分为两种情形:1、由装置变电所10KV母线供电;2、由工厂总变电所或分区变电所10KV母线直接供电,在装置变电所或主风机房设独立母线段及开关设备;当电机容量较大,特别是总变电所出线有限流电抗器时,往往采用这种供电方式。
全压直接启动方式的应用判断:当电机额定容量小于或等于供电母线上短路容量的3——3.5%时,一般可应用此方式。

青春岁月 发表于 2012-6-22 06:28:54

RE:关于高压电机全压启动

顶一个谢谢分享!

敌法师 发表于 2012-6-22 09:05:14

RE:关于高压电机全压启动

不错啊,最近工地上正好在装高压柜子啊,学习一下

hurry 发表于 2012-6-22 11:41:34

RE:关于高压电机全压启动

全压直接启动方式的应用判断:当电机额定容量小于或等于供电母线上短路容量的3——3.5%时,一般可应用此方式。

楼主这个有依据吗?

忧伤世界 发表于 2012-6-22 14:17:54

RE:关于高压电机全压启动

学习一下

誓言 发表于 2012-6-22 16:54:14

RE:关于高压电机全压启动

同意4楼的说法,楼主有依据吗?

走到异地 发表于 2012-6-22 19:30:34

RE:关于高压电机全压启动

当电动机功率大于电源容量的20%,无论高低压电动机,起动时应进行母线电压水平的校验.
电动机起动时的母线电压校验又分为:
(1)功率最大的单台电动机正常启动时的电压校验;
(2)成组电动机自启动时母线电压水平的校验.
其中(2)还可分为好几种情况.

安师大 发表于 2012-6-22 22:06:54

RE:关于高压电机全压启动

我们单位有个6300KW的高压电机是采用水煮柜启动的。
页: [1]
查看完整版本: 关于高压电机全压启动