造成三相电流不平衡的原因分析
三相电机的电流12,12,27A,什么原因造成如此的偏相?1.【抽屉式配电柜的触头接触不好】
2.【有一相CT坏了,检查CT】
3.【电机综保误报】
我用钳型表测量出实际电流是12.2、12.6、13.1A,证明电机运行是正常的。
RE:造成三相电流不平衡的原因分析
应该是CT出问题了吧RE:造成三相电流不平衡的原因分析
你的电机综保误报可能性较大!RE:造成三相电流不平衡的原因分析
如钳型表测量出实际电流是12.2、12.6、13.1A,证明电机运行是正常的。可能出现问题的原因分析:
1、CT如果有抽头,检查是否接错。
2、是否电流大的CT二次线不是接的相线零线而是结成了相相。(如为此种故障,按道理说应该是1.732倍)
3、综保误报,可对综保进行校验。
RE:造成三相电流不平衡的原因分析
问题不在设备,检查计量RE:造成三相电流不平衡的原因分析
没遇到这种问题。个人感觉参照4楼的说法,应该CT故障的可能性比较大RE:造成三相电流不平衡的原因分析
经检查确定 ,是综合保护器的问题。大连LS产电来处理的,PCB板上一个6A、60A的档位选择点位,焊接3对点就好了。
页:
[1]