打飞机 发表于 2012-6-22 15:35:38

造成三相电流不平衡的原因分析

三相电机的电流12,12,27A,什么原因造成如此的偏相?
1.【抽屉式配电柜的触头接触不好】
2.【有一相CT坏了,检查CT】
3.【电机综保误报】
我用钳型表测量出实际电流是12.2、12.6、13.1A,证明电机运行是正常的。

奥菲斯1 发表于 2012-6-22 16:53:48

RE:造成三相电流不平衡的原因分析

应该是CT出问题了吧

不掉眼泪 发表于 2012-6-22 18:11:58

RE:造成三相电流不平衡的原因分析

你的电机综保误报可能性较大!

走到异地 发表于 2012-6-22 19:30:08

RE:造成三相电流不平衡的原因分析

如钳型表测量出实际电流是12.2、12.6、13.1A,证明电机运行是正常的。
可能出现问题的原因分析:
1、CT如果有抽头,检查是否接错。
2、是否电流大的CT二次线不是接的相线零线而是结成了相相。(如为此种故障,按道理说应该是1.732倍)
3、综保误报,可对综保进行校验。

敌法师 发表于 2012-6-22 20:48:18

RE:造成三相电流不平衡的原因分析

问题不在设备,检查计量

忧伤世界 发表于 2012-6-22 22:06:28

RE:造成三相电流不平衡的原因分析

没遇到这种问题。个人感觉参照4楼的说法,应该CT故障的可能性比较大

冰雨 发表于 2012-6-22 23:24:38

RE:造成三相电流不平衡的原因分析

经检查确定 ,是综合保护器的问题。
大连LS产电来处理的,PCB板上一个6A、60A的档位选择点位,焊接3对点就好了。