工控之家's Archiver
论坛
›
电工技术
› 弱弱问个问题:280KW/6000V的电机启动方式到底有多少种?
伊势丹
发表于 2012-6-22 16:53:47
RE:弱弱问个问题:280KW/6000V的电机启动方式到底有多少种?
1250KV1KV电机我用直启,负载为风机。
效果很好。
电流才多一点呀
敌法师
发表于 2012-6-22 19:30:07
RE:弱弱问个问题:280KW/6000V的电机启动方式到底有多少种?
高压的电机,一般直接起动的多,一是因为不是经常启动,二,软启动设备太贵
write
发表于 2012-6-22 22:06:27
RE:弱弱问个问题:280KW/6000V的电机启动方式到底有多少种?
像水泵这样的设备有时可通过配液力变矩器来重载启动
页:
1
[2]
查看完整版本:
弱弱问个问题:280KW/6000V的电机启动方式到底有多少种?