变压器中性点电阻阻值如何选择?
现有一台40MVA/25-25MVA分裂变压器,电压:20±2×2.5%/6.3-6.3kV,
接线型式:D,yn1-yn1。
变压器低压侧低电阻接地运行。
请问低压侧中性点电阻如何选择?
RE:变压器中性点电阻阻值如何选择?
这是用于发电厂的高压厂用工作变压器呀.请看DL5153-2002,火力发电厂厂用电设计技术规定,P67,C2电阻接地方式.
没有该规范的话,留下邮箱我发给你.
RE:变压器中性点电阻阻值如何选择?
谢谢你的帮忙, 只是没评的分了。在此先口头感谢下。~~RE:变压器中性点电阻阻值如何选择?
至于标准我自己找找看。应该有